本文主要是汇总了一些换热机组常见故障分析。感兴趣的朋友快来了解一下吧!
1、怎样判断换热器是否堵塞?
如果一次侧供回水压差或者是二次侧换热器的进出口压差超过0.15MPa以上,并且二次供水温度不热,请检查换热器是否堵塞。
2、系统不热的原因有哪些?
一次侧供水流量不足,二次侧系统不畅通。
3、系统有压力,而压力表显示为0,陕西换热机组安装是怎么回事?
压力表配套的针型阀如果处于关闭状态,压力表始终显示为0。在系统运行过程中,保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。
4、二次侧超压是怎么回事?
系统初运行时,二次温度比较低,在补水达到定压值后,随着温度的不断提升,二次系统的压力也会随之上升,此时,一是要多排气,二是要泄水。
5、怎样判断过滤器是否堵塞?
如果供水温度与回水温度的温差很大,高温水超过45度以上,陕西换热机组维护低温水超过30度以上,此时请检查供水处的过滤器是否堵塞。
6、补水泵一直在转,而压力却不上升?
如果补水泵一直在运行,而压力却始终达不到设定值,请对系统进行排气。补水不畅大多是因为系统集气造成的。
7、变频补水不自动,变频器不启动是什么原因?
检查转换开关是否处于变频或自动位置,必须处于变频或自动位置时变频器才能正常工作。
8、二次供水陕西换热机组厂家温度过高时怎么处理?
如果用户感到供水温度太高,房间太热,.好的办法是关小一次侧供水阀门。请用户注意,一定是关小一次侧供水阀门,回水阀门处于全开状态。
9、水泵噪音过大是怎么回事?
机组在运行一到两个采暖期时,由于机械磨损,会出现噪音变大,检查风扇罩是否松动,给泵进行排气。水泵必须定期进行保养,加润滑油、更换易损件等等。
10、补水泵频繁补水,停止后压力快速下降是怎么回事?
如果机组在正常运行了很长一段时间后,出现频繁补水的现象,请做如下检查:
检查二次侧系统是否有管路或者阀门泄漏等等。
检查补水泵前面的止回阀是否出现了不严密,倒流水的现象。
今天陕西换热机组的知识分享就到这里了,有问题请联系陕西太行集团有限公司(www.sxtaihang.cn)!